(一)屋面防水工程技术要求:
1.屋面防水等级和设防要求:

例如:建筑高度为30m的办公楼挂机宝,其防水等级为Ⅰ级,应采用两道防水设防。
2.屋面防水基本要求:
(1)屋面防水应以防为主,以排为辅。混凝土结构层宜采用结构找坡,坡度不应小于3%;当采用材料找坡时,坡度宜为2%撕裂的末日。找坡层最薄处厚度不宜小于20mm程雨涵。
(2)保温层上的找平层应在水泥初凝前压实抹平,并应留设分格缝,缝宽宜为5~20mm,纵横缝的间距不宜大于6m。水泥终凝前完成收水后应二次压光,并应及时取出分格条。养护时间不得少于7d。
(3)胎体增强材料长边搭接宽度不应小于50mm地夫子,短边搭接宽度不应小于70mm;上下层胎体增强材料的长边搭接缝应错开,且不得小于幅宽的1/3;上下层胎体增强材料不得相互垂直铺设。
3.卷材防水层屋面施工:
(1)铺贴方向:
①卷材防水层施工时,由屋面最低标高向上铺贴;
②檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向;
③卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。注:由低向高t90ms,顺水接槎新乡化纤厂。
(2)立面或大坡面铺贴卷材时,应采用满粘法,并宜减少卷材短边搭接。
(3)卷材搭接缝应符合下列规定:
①平行屋脊的搭接缝应顺流水方向;
②同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm;
③上下层卷材长边搭接缝应错开,且不应小于幅宽的1/3;
(4)厚度小于3mm的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。屋面坡度大于25%时,卷材应采取满粘和钉压固定措施。
4.水泥砂浆及细石混凝土保护层铺设前,应在防水层上做隔离层。
(二)室内防水工程施工技术
1.施工流程:
防水材料进场复试→技术交底→清理基层→结合层→细部附加层→防水层→试水试验。
2.防水混凝土施工:
(1)当拌合物出现离析现象时,必须进行二次搅拌后使用。当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水。
(2)防水混凝土应连接浇筑,少留施工缝。当留设施工缝时,宜留置在受剪力较小、便于施工的部位。墙体水平施工缝应留在高出楼板表面不小于300mm的墙体上。
(3)防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。
(4)防水混凝土冬期施工时,其入模温度不应低于5℃。
3.防水水泥砂浆施工:
(1) 防水砂浆施工环境温度不应低于5℃。终凝后应及时进行养护,养护温度不应低于5℃,养护时间不应小于14d。
(2)聚合物水泥防水砂浆未达到硬化状态时沅江天气预报,不得浇水养护或直接受水冲刷,硬化后应采用干湿交替的养护方法。
4.涂膜防水层施工:
(1)施工环境温度:水乳型涂料宜为5~35℃。
(2)防水层施工完毕验收合格后,应及时做保护层。
5.卷材防水层施工:
(1)卷材铺贴施工环境温度:采用冷粘法施工不应低于5℃,热熔法施工不应低于-10℃。
(2)以粘贴法施工的防水卷材,其与基层应采用满粘法铺贴一尘不染造句。牛牧童
(3)防水卷材施工宜先铺立面,后铺平面。
NO.2

(一)地下防水工程的一般要求:
1.地下工程的防水等级分为四级。防水混凝土的环境温度不得高于80℃。
2.地下防水工程必须由有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,主要施工人员应持有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。
(二)防水混凝土施工:
1.防水混凝土其抗渗等级不得小于P6。其试配混凝土的抗渗等级应比设计要求提高0.2MPa。
2.用于防水混凝土的水泥品种宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。所选用石子的最大粒径不宜大于40mm,砂宜选用中粗砂,不宜使用海砂。
3.水胶比不得大于0.50,有侵蚀性介质时水胶比不宜大于0.45。
4.施工缝的施工应符合如下规定:
(1)水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆或涂刷混凝土界面处理剂、水泥基渗透结晶型防水涂料等材料,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆,并应及时浇筑混凝土。
(2)垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并应及时浇筑混凝土张耘硕 。
5.大体积防水混凝土在炎热季节施工时,入模温度不应大于30℃。混凝土内部预埋管道,宜进行水冷散热。大体积防水混凝土应采取保温保湿养护,混凝土中心温度与表面温度的差值不应大于25℃,表面温度与大气温度的差值不应大于20℃,养护时间不得少于14d。
(三)水泥砂浆防水层施工:
1.水泥砂浆防水层不应用于受持续振动或温度高于80℃的地下工程防水。
2.聚合物水泥防水厚度单层施工宜为6~8mm,双层施工宜为10~12mm;掺外加剂或掺合料的水泥防水砂浆厚度宜为18~20mm。
3.水泥砂浆应使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或特种水泥。砂宜采用中砂,含泥量不应大于1%。
4.防水砂浆宜采用多层抹压法施工。应分层铺抹或喷射,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光陈怡凡。
5.水泥砂浆防水层各层应紧密粘合,每层宜连续施工;必须留设施工缝时,应采用阶梯坡形槎李林金,但离阴阳角处的距离不得小于200mm。
6.水泥砂浆防水层不得在雨天、五级及以上大风中施工。冬期施工时,气温不应低于5℃。夏季不宜在30℃以上或烈日照射下施工。
7.水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得少于14d。
(四)卷材防水层施工:
1.卷材防水层宜用于经常处于地下水环境,且受侵蚀介质作用或受振动作用的地下工程。
2.铺贴卷材严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工;冷粘法、自粘法施工的环境气温不宜低于5℃,热熔法、焊接法施工的环境气温不宜低于-10℃。
3.卷材防水层应铺设在混凝土结构的迎水面上。用于建筑地下室时,应铺设在结构底板垫层至墙体防水设防高度的结构基面上。
4.结构底板垫层混凝土部位的卷材可采用空铺法或点粘法施工,侧墙采用外防外贴法的卷材及顶板部位的卷材应采用满粘法施工。
5.铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。
6.用外防外贴法铺贴卷材防水层时陈绿平,应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。注:卷材防水层直接铺设在垫层和防水结构的外墙外表面。
7.采用外防内贴法铺贴卷材防水层时多克多比,应宜先铺立面防身电棍,后铺平面;铺贴立面时,应先铺转角,后铺大面。注:卷材防水层直接铺设在垫层和永久性保护墙上。
(五)涂料防水层施工:
1.涂料防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程。无机防水涂料宜用于结构主体的背水面或迎水面,有机防水涂料宜用于地下工程主体结构的迎水面,用于背水面的有机防水涂料应具有较高的抗渗性,且与基层有较好的粘结性。
2.涂料防水层严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工,不得在施工环境温度低于5℃及高于35℃或烈日暴晒时施工。
3.有机防水涂料基层表面应基本干燥牛金禄。
4.涂料防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。防水层与保护层之间宜设置隔离层。