二极管不良导致道岔无表示故障分析-铁路信号监测分析曾文鼎 一、故障现象:2011年5月7日10:27分,京广高铁某站排列上行六道接车进路,8#道岔定位操


二极管不良导致道岔无表示故障分析-铁路信号监测分析曾文鼎

一、故障现象:
2011年5月7日10:27分,京广高铁某站排列上行六道接车进路,8#道岔定位操反位无表示,取消进路后来回操动数次,定反位均无表示,10:38再次将8#道岔操动到定位时,定位表示突然恢复神秘男孩sp,此后8#道岔定位单锁过车。
二、原因分析:
1.监测曲线分析。浏览8#J1动作电流曲线,道岔转换4.8S后锁闭,电流曲线显示有电路复原的小台阶曲线,但是观察发现复原曲线的小台阶明显高于正常,电流值约1A,如图1所示。

图 1故障时8#道岔动作电流曲线
查看道岔正常时复原部分曲线折纸蚂蚁,复原小台阶电流曲线只有0.6A(如图2所示),8#道岔J1定反位小台阶曲线电流有1.1A,这表示道岔二极管击穿或临近击穿酷点的网名 。

图 2正常时8#道岔动作电流曲线
2.原理分析。道岔动作电流曲线中电路复原时曲线赶尸客栈,就是道岔锁闭后接点组动作窃明全文阅读,切断动作电路接通表示电路。道岔锁闭后接点组动作切断动作电路使BHJ落下超级炼器,BHJ落下切断1DQJ自闭电路,但1DQJ须经缓放才落下并使1DQJF落下然后才构通表示电路,图中复原部分曲线长度就是1DQJ缓放时间。郑安仪在1DQJ缓放时间内,二相380V电压加在室外电阻和二极管上,产生的电流就是复原部分小平台电流(如图3所示)韩仲晰。当二极管不良,不具备单向导电性时,复原部分小平台电流将增加一倍。

图 3道岔反操定电路复原时电流回路
3.检查测试。道岔表示二极管特性状态直接反映在道岔表示交、直流电压上牛凤山,造成表示电压发生变化(该站为06版监测陆元箐,未采集道岔表示电压)。应急处理人员现场测试8#-J1道岔DBJ1-4线圈交流46V、直流15V,交、直流电压明显下降高护木的规矩,进一步说明二极管工作在临界状态。
4.检查处理。5月8日天窗,处理人员在分线盘测试8#-J1道岔X1/2/4电压交流43V、直流11V;室外测试二极管端电压直流18V绿日乐队。更换二极管后在分线盘测试8#-J1道岔X1/2/4电压交流59V、直流22.5V,浦城出租房表示继电器电压交流61V、直流21.5V,二极管端电压33V。
根据以上测试处理情况,8#-J1道岔无表示故障为二极管不良,工作在临界状态造成。
三、经验教训
5月5日最强不良传说,8#-J1道岔定反位动作电流曲线已出现异常,工区值班人员因业务素质不高,集中监测浏览不仔细未能发现该隐患胡链,未达到预防故障发生。
分享到朋友圈,朋友们会感谢您!
想获得更多关于集中监测运用分析案例
提高自己分析判断能力