二次结构如何施工?老师傅全程演示!-和昌集团郑州公司知识平台二次结构施工实例流程:1基层验收、墙体放线砌筑基层的楼地面浮浆、残渣清理干净
二次结构如何施工?老师傅全程演示!-和昌集团郑州公司知识平台
二次结构施工实例流程:
1基层验收、墙体放线
砌筑基层的楼地面浮浆、残渣清理干净并弹线。填充墙的边线、门窗洞口位置线应准确,偏差控制在规范允许范围内。
2植筋
· 植入深度控制
砌体与柱或剪力墙间的拉结筋,过梁、圈梁、现浇板带钢筋与结构连接及构造柱立筋与上下层连接采用植筋方法醋精的作用,结构胶采用合格的结构胶,植入深度不小于12d(ф6拉结筋按80mm施工)奇妙真相网站,间距500mm。
· 植筋胶及拉拔试验
钻孔应用吹风机清理干净,保证钻孔深度,植筋必须经过拉拔试验,合格后方可进行后续施工,所需的植筋胶要提前选好厂家勿扰警告 ,保证性能合格、操作简单。
3构造柱
· 设置部位及施工流程
【需要设置构造柱的部位】
1) 不同材料交接处;
2) 内外墙交接处;
3) 墙长大于4m;
4) 砌体无约束端;
5) 洞口宽度大于2m。
【构造柱施工流程】
钢筋绑扎→砖墙砌筑→模板支设→混凝土浇筑
· 截面及模板要求
250×墙厚,配筋为 4ф12(HRB335)ф6@200。构造柱两侧的墙体设马牙槎,采用先退后进方式,马牙槎边口应吊线砌筑构造柱边贴双面泡沫胶条,厚度不小于5mm,构造柱所用砼的强度等级C20,砌体模板要有可靠的加固及支撑措施。
· 混凝土及钢筋要求
1)构造柱的混凝土强度等级不宜低于C20;砌体砂浆的强度等级不应低于M5。
2)构造柱的截面尺寸不宜小于240mm × 240mm,其厚度不应小于墙厚,角柱、边柱的截面宽度可适当加大。柱内的竖向受力钢筋达贝尼,对于角柱、边柱不宜少于4ф14;对于中柱不宜少于4ф12。
· 箍筋要求
3)构造柱的箍筋在楼层上下500mm范围内宜采用ф6,间距100mm,一般部位宜采用ф6,间距200mm。
4拌制砂浆
砌筑砂浆不准使用隔夜砂浆天机谜,而且使用过程中不准随便加水傲笑江湖,搅拌后的砂浆要尽快在短时间内用完城市与狗,避免时间过长,砂浆终凝。
5底部
· 标准砖
砌块填充墙砌筑时,墙底部应砌3皮标准砖。
· 混凝土止水带
厨卫等防水房间设200mm高素砼止水带。
6墙体砌筑
· 排砖及砌体要求
1)填充墙砌筑时应预选、预排砌块,并清除砌块表面污物痴情司粤语,剔除外观质量不合格砌块。墙体砌筑时应挂线锦鸡出山,砌体的平整度、垂直度要随时用靠尺校正。
· 组砌要求
2)填充墙砌筑应错缝搭砌,加气砼砌块搭砌长度一般为不得小于砌块长的1/3。
利索夫斯基 最强大脑王昱珩竖向通缝不应大于2皮砌块。
· 灰缝要求
3)填充墙砌体的水平灰缝应平直,按净面积计算的砂浆饱满度不应小于80%。竖向灰缝应采用加浆方法,使砌砂浆饱满,严禁用水冲浆灌缝,不得出现假缝、瞎缝、透明缝。竖缝的饱满度不应低于80%。在砌筑砂浆终凝前后时间内李一星,应将灰缝刮平。
· 拉结筋要求
4)填充墙砌体与结构的连接,每500间距设置ф6后植的拉结筋,伸出结构墙柱边700。拉结筋根数设置根据墙厚,每120mm宽时设置一根,120~240时设置2根,<120时设置一根,>240时设置3根。
7腰梁(窗台梁)
· 控制要点
1)每层墙高的中部应增设高度为120mm,与墙体同宽的混凝土腰梁。
2)砌体工程的顶层和底层应设置通长现浇钢筋混凝土窗台梁春咲千和,高度不宜小于120mm,纵筋不少于4ф10利华益,箍筋6ф@200;其它层在窗台标高处,应设置通长现浇钢筋混凝土板带,板带的厚度不小于60mm,混凝土强度等级不应小于C20,纵向配筋不宜少于3ф8。
· 窗台梁要求
窗台顶面应浇成内高外低,高差在60mm以上的斜面梦网科技。
8塞缝
· 砂浆(细石混凝土)
填充墙砌至接近梁底、板底时,预留30~50mm的空隙,待填充墙砌筑完并至少间隔15天后,再用C20细石砼或高强度水泥砂浆进行塞缝。
· 砖
填充墙砌至接近梁底、板底时,以45°~60 °角顶紧;补砌时,对双侧竖缝用高强度等级的水泥砂浆嵌填密实罗星汉。
全文详见:https://bbs.6596.org/10331.html